Παράθεση:
Αρχική Δημοσίευση από bill
Εγω θα σου προτεινα παντος να βρεις εναν καλο ηλεκτρολογο που να ξερει τι κανει και να υπολογισει σωστα τις αναγκες σου ετσι ωστε να τοποθετησει και τις αναλλογες ασφαλειες οπως και να ξερει να υπολογισει πτωση τασης ετσι ωστε να μην εχεις προβληματα.
Οσο για τη γειωση ειναι το πιο σημαντικο πιστευω που πρεπει να δωσεις προσοχη ειδικα αφου οπως λες το σπιτι χτιστικε πανω σε ενα παλιοτερο.Το καλυτερο που θα μπορουσες να κανεις αφου υπαρχει ηδη το χτισμα ειναι μια περιμετρικη γειωση αν υπαρχει χωρος στο οικοπεδο αλλιως καταληγεις στην κλασικη γειωση με τις 3 σωλινες αλλα προσοχη που θα τοποθετηθει.
|
το να υπολογίσει τις ανάγκες μας είναι σχετικό.απλά προσπαθεί να προβλέψει τι μπορεί να χρειαστεί αργότερα.όσο για τις ασφάλειες θα μπουν οι ανάλογες αφού από τη συζήτηση μου με το Γιάννη κατέλληξα στο συμπέρασμα πως ο ηλεκτρολόγος του ξέρει τι κάνει.
αλλά για την πτώση τάσης που αναφέρεις τι ακριβώς να υπολογίσει?αυτό που σου δίνει η ΔΕΗ είναι στάνταρ ανάλογα με τις καταναλώσεις που θα έχεις βάλει στο σχέδιο/πιστοποιητικό.τι πτώση τάσης θα έχουν τα καλώδια?και πως θα το λύσεις?θα βάλεις πιο χοντρά καλώδια?ή καλώδια με μικρότερη αντίσταση?αυτά δεν παίζουν.υπάρχουν κανονισμοί εδώ και χρόνια και όλα πλέον είναι τυποποιημένα.
και όσον αφορά τη γείωση περιμετρική γειωση που να κάνει?στο ήδη υπάρχον χτισμένο(κάτω σπίτι)?
και για την κλασική γείωση με τις 3 σωλήνες που αναφέρεις,τρίγωνο γειώσεως λέγεται και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται.ας βάλει έναν πάσαλο και ας γίνουν οι απαραίτητες μετρήσης και αν δεν τον καλύπτει τοτε το κάνει το τρίγωνο.
τέλος όσον αφορά το που θα τοποθετηθεί που αναφέρεις θα πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας φοβίζει.να μου έλεγες για καποια γείωση υποσταθμού 20Κv να πω εντάξει (αν και εκεί δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα αν ακολουθηθούν οι κανονισμοί και οι διατάξεις)αλλά για γείωση σπιτιού τι να πω?
όπως μπορείται να δείτε και στα σχήματα αν ένας γειωτής βρεθεί υπό τάση U(=100%) ως προς την άπειρη γη,δημιουργείται ένα πεδίο ροής και δυναμικού γύγω από το γειωτή.όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από το γειωτή,τόσο μειώνεται η τάση.αυτό το διάγραμμα τάσης-απόστασης ονομάζεται χωάνη δυναμικού του γειωτή,από την οποία μπορούμε να διαπιστώσουμε την τάση επαφής και τη βηματική τάση.
η τάση επαφής είναι ίση με την πτώση τάσης σε αποσταση 1 μετρου στο έδαφος από το γειωτή.
η βηματική τάση είναι η μέγιστη πτώση τάσης σε μήκος 1 μετρου κατά μήκος του πεδιου ροής του ρεύματος,στην περιοχή του εδάφους που μας ενδιαφέρει.
η χωάνη δυναμικου δίνει επίσης την περιοχή επίδρασης του γειωτή ή την απόσταση της άπειρης γης.
αν βάλουμε δηλαδή ένα πάσαλο για γειωτή με 60 χιλιοστα διάμετρο και μήκος 3 μέτρα (το βάθος του δηλαδή να είναι 3 μετρα) και θέσουμε αμελητέα τάση το 5% της τάσης του γειωτή τότε αυτή η τάση αντιστοιχεί σε απόσταση τετραπλάσια από το βάθος του γειωτή.δηλαδή η άπειρη γη είναι 3*4=12 μέτρα μακρυά από το γειωτή ή το πεδίο επιρροής του γειωτή είναι κύκλος με ακτίνα 12 μέτρα.
η χωάνη δυναμικού δεν εξαρτάται από την ειδική αντίσταση του εδάφους με τη προυπόθεση ότι πρόκειται για ομοιογεννές έδαφος.
ελπίζω να βοήθησα