Πρεπει να υπολογισει την πτωση τασης ετσι ωστε να μην ξεπερναει το μεγιστο επιτρεπτο οριο που ειναι το 4% της τασης δηλαδη περιπου 9,2.Αν το ξεπερασει ενδεχεται να εχει προβλημα και χρειαζεται να μεινει η ιδια ασφαλεια στη γραμμη αλλα με μεγαλυτερη διατομη καλωδιου.
Οσο για την περιμετρικη γειωση αν υπαχρει χωρος γυρω απο το υπαρχων σπιτι σκαβεται ενας λακος ενος μετρου γυρω απο το σπιτι και μπαινει εκει το καλωδιο-ταινια που μπαινει και στην θεμελιακη γειωση, στηριζομενο σε ειδικα ποδαρακια και μετα καλυπτεται με χωμα.Η περιμετρικη γειωση υπαρχει για το λογω αυτο, για κτηρια που δεν υπαρχει θεμελιακη γειωση.Απλα πρεπει να υπαρχει χωρος.
Οσο για το τι ειναι τυποποιημενο η ΔΕΗ σου λεει τι διατομη καλωδιου θα βαλεις αναλογα με την ασφαλεια.Αλλα αν το καλωδιο εχει μεγαλο μηκος?Ετσι οταν γινει το σχεδιο πρεπει να υπολογιστουν οι ασφαλειες για καθε γραμμη και οι διακοπτες αλλα και η πτωση τασης καθε γραμμης ξεχωριστα.Εγω ετσι ξερω οτι πρεπει να κανεις για να εισαι σωστος στη δουλεια σου και ετσι εκανα οταν δουλευα με εναν ηλεκτρολογο.Επισης αυτο μου ειχαν μαθει και στη σχολη.
|